한전 태양광 인버터 주파수 조정 권고 관련 - OCI Power

페이지 정보

작성자 이경배 작성일21-04-04 01:33 조회447회 댓글0건

첨부파일

본문

안녕하세요,

오씨아이파워 주식회사 입니다.

 

한국전력공사(이하 한전)에서 발전사업주 고객분들께 발송한 태양광 인버터 주파수 조정 공문 관련하여, 당사의 조치사항 안내 드립니다.

 

한전에서 요구하는 저주파수 범위 및 대기타임 변경은 의무사항이 아닌 권고 사항입니다.

(단, 계통 주파수 이상으로 인해 발생되는 피해를 한전에서 보상하지 않는다고 합니다.)

KS 규격 및 계통연계기술기준에 명시된 저주파수 설정 값은 -0.70Hz , 59.3Hz , 자사 모든 인버터는 기준 값대로 설정되어 있으나, 이번 한전에서는 그 기준 값을 – 2.5Hz , 59.3Hz에서 57.5Hz 미만으로 변경할 것을 권고하고 있습니다.

한전 공문 내 태양광 인버터 제조사의 정책에 따라 비용이 발생될 수 있음이 명기되어 있듯이, 이는 제품의 고장이나 기술적 하자에 의한 사안이 아니므로 현장 방문 시 무상 지원은 어렵다는 부분 양해 부탁 드립니다.

 

 

# 조치 방법

한전에서 요청하고 있는 저주파수 범위 및 분리시간 변경은 SW 업데이트 후 조정이 가능합니다.

 

 

- 대용량 90kW 이상 제품군 : 당사 직원의 현장 방문으로 조치

    1) 저주파수 범위만 변경할 경우,

     1-1) 자사 모니터링 프로그램 이용 시 - 원격으로 조치 가능

     1-2) 자사 모니터링 프로그램 이용 불가 시 - 현장에서 고객사 직접 조치 가능

            게시판에 등록된 매뉴얼 참조. 

           (저주파수 이외의 다른 설정 값을 변경할 경우,인버터가 정지하거나 발전 효율이 저하될 수 있으니 유의하여

            주시기 바랍니다.)

     2) 저주파수 및 대기타임 모두 변경할 경우, 당사 직원의 현장 방문으로 조치

 

 

- 소용량 90kW 미만 제품군 : 저주파수 및 대기타임 모두 변경 가능

  오씨아이파워 내 게시판에 공고된 SW와 매뉴얼을 참조하여 변경 가능합니다.

 

 

# 접수 방법

      1. 전화접수: 1544-9633

      2. 게시판 접수: 오씨아이파워 내 게시판 

          게시판 경로: 서비스 - 고객센터 - 고객문의

        

        [접수 시 필수 사항]

         원격 접수 요청 (저주파수만 변경): 1. CMT or GMS APP 모니터링 아이디, 발전소명, 연락처

         방문 접수 시(저주파수와 분리시간 변경): 1. 현장 설치 주소, 2 제품 시리얼 번호, 3. 연락처

 

 

국내 설치된 모든 제품에 적용 되어야하는 작업으로 모든 사업주분들께서 요청을 해오고 계십니다. 접수 순차적으로 신속히 진행할 예정이나, 원하시는 날짜에 맞춰 진행이 어려울 수 있다는 점 고객님들의 넓은 양해 부탁드립니다.

 

고객님들의 만족을 위해 언제나 노력하는 회사가 되겠습니다.    

본 건에 대해 문의 내용이 있으신 경우 아래의 연락처로 문의 주시면 감사하겠습니다.    

 

 

오씨아이파워 고객센터: 1544-9633